        鋼結構工程常規檢測項目主要包括:涂膜厚度、漆膜附著力、焊縫超聲波探傷檢測、閘門試驗、壓力鋼管水壓試驗、啟閉機試運行試驗等。各檢測項目相應檢測方法簡述如下。
        甘肅基礎工程檢測
        (一)涂膜厚度檢測方法
        1、檢測涂膜厚度使用的測厚儀精度應不低于±10%。
        2、測量前,應在標準塊上對儀器進行校準,確認測量精度滿足要求。
        3、測量時,應在1dm2的基準面上作3次測量,其中每次測量的位置應相距25~75mm,應取這3次測量值的算術平均值為該基準面的局部厚度。對于涂裝前表面粗糙度大于100微米的涂膜進行測量時,其局部厚度應為5次測量值的算術平均值。
        4、平整表面上,每10m2至少應測量3個局部厚度;結構復雜、面積較小的表面,宜每2m2測一個局部厚度。測量局部厚度時應注意基準面分布的均勻性、代表性。當產品規范或設計有附加要求時,應按產品規范或設計執行。
        (二)漆膜附著力檢測方法
        1、確認涂層實干的前提下,握住切割刀具,使刀垂直于基體表面,對切割刀具均勻施力,并應采用適宜的間距導向裝置,用均勻的切割速率在涂層上形成規定的切割數。所有切割都應劃透至底材表面。重復上述操作,再作相同數量的平行切割線,與原先的切割線成90度角相交,以形成網格圖形。
        2、均勻拉出壓敏膠帶,除去.前面的一段,然后剪下長約75mm 的膠帶,把該膠帶的中心點放在網格上方,方向應與一組切割線平行,然后用手指把膠帶在網格區上方的部位壓平,膠帶長度應至少超過網格20mm。為了確保膠粘帶與涂層接觸良好,用手指尖用力蹭膠帶。膠帶與涂層全面接觸時試驗結果方為有效。